  • [问]:不锈钢水箱的厚度,主要是由什么来决定的?

    [答]:不锈钢水箱的厚度,主要是由水箱高度所决定的。其相关标准,一般是底板最厚,第一块侧板与底板的厚度相同,之后是逐渐递减,其顶板是最薄的。...【查看详细】

  • [问]:无负压供水是什么意思?

    [答]:无负压供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。...【查看详细】

  • [问]:无负压供水设备模拟输出不正常,变频器运行频率与控制器输出不符?

    [答]:首先,应确定是什么硬件出了问题。使控制器进入手动调试状态,分别用万用表量出控制器输出0Hz及50Hz时所对应的模拟量输出值。如果随着控制器的频率变化,输出一直保持不变,说明控制器的模拟输出电路损坏;如果模拟输出值也是变化的,但不能达到最大值,可通过调节模拟输出增益解决。其次,如果控制器的输出值正常,当控制器输出达到第10项参数定标的电压值时,变频器不能达到50Hz,说明是变频器的设定值存在问题,可调节变频器的频率增益解决。...【查看详细】

  • [问]:无负压供水设备水泵切换时,变频器输出不为零?

    [答]:用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。如果变频器没有滑行停车输入信号,则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好。然后,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载,此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。如果接有EMG信号线,请仔细检查线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出…...【查看详细】

  • [问]:无负压供水设备小泵起停过于频繁?

    [答]:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定压力与小泵压力负误差之和时,小泵则起动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵压力正误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。...【查看详细】